一、设备柜体底板下部整体密封(夹层井内安装)
1.1清除建筑结构基础面以及电缆和支架上的灰尘杂物及水渍,保持干燥。
1.2根据电缆和支架的分布以及BBS用量,划分区域,逐一密封。使用BBS-P制作模板,模板安装要考虑电缆贯穿的位置,预留孔洞。在建筑结构基础面固定轻钢角铁,作为水平固定和支撑,安装BBS-P模板。将模板四周缝隙用防火胶或防火泥填充密实,模板底面缝隙使用地毯胶带或铝箱胶带粘贴,避免漏料,模板保证水平。分区域浇注时应设置竖直隔板,隔板高度为5cm。
1.3按规定比例配料,将BBS组料A/B组分充分摇匀(搅匀),再倒入干燥的搅拌桶内进行混合,搅拌。(搅拌时间夏季1分钟,冬季3分钟)。将混合料均匀浇注到目标区域,可借助刮板使其分布均匀,胀发过程中严禁触碰。
1.4在没有电缆和支架的位置安装最后一块模板,先将模板制作成托盘样式,托盘内用防火胶密封。将混合好的BBS组料倒入托盘内,迅速托举到目标位置。
1.5在密封表面及电缆上涂刷防火涂料,完成整体密封。
二、盘柜底板上部整体密封(设备柜体内安装)
2.1清洁柜体及电缆,除尘,除锈,保持干燥。
2.2如柜体无底板,则使用BBS-P模板铺平、电缆贯穿孔隙使用防火胶或地毯胶带、铝箔胶带封严,柜体底板保证水平,如柜体底部有底板,则直接利用柜体底板,只将电缆贯穿孔隙使用防火胶或地毯胶带、铝箔胶带封严即可。
2.3按规定比例配料,将BBS组料A/B组分充分摇匀(搅匀),再倒入干燥的搅拌桶内进行混合,搅拌(搅拌时间夏季1分钟,冬季3分钟)。将混合料均匀浇注到目标区域,可借助刮板使其分布均匀,胀发过程中严禁触碰。固化后完成整体密封。
三、BBS存储施工注意事项:
(1)BBS三防封堵组料储存条件:5℃~30℃,避免雨淋,阳光直射。
(2)施工中避免开启的组料进水,一旦开启,须立即使用。请勿重复使用。
(3)施工中避免封堵操作面进水,须保持干燥。
(4)施工温度5℃~30℃,超出此温度范围施工请致电厂家。
(5)搅拌桶与搅拌棒须保持干燥,避免搅拌过程中汗水、雨水等混入,搅拌均匀应无分层、无结块。
(6)BBS组料属化学产品,不可食用,使用中应佩戴手套及护目镜,如不慎入眼应使用大量水冲洗,并立即就医。
(7)存储质保期:12个月
产品用量表
产品名称 |
净含量(kg) |
密封面积(m²) |
涨发高度(cm) |
BBS防凝露封堵组料 |
10 |
1 |
4-6 |
2022-12-12